低压配电系统异常运行和缺陷的处理方法是什么?

2013/5/16 13:36:25 by admin    [百度一下]   

低压配电系统异常运行和缺陷的解决方法

 

    1)低压母线和设备的连接点超过允许温度时,应先迅速停下次要负荷,以控制温度上升,然后再停下缺陷设备进行检修。遇异常现象时,除作紧急停电处置外.一般应报告电气主管上级。
    (2)各种电器触头和接点过热时,应检查触头压力及接触连接点紧固程度,消除氧化层,打磨接点,调整压力,拧紧连接处。
    3)电磁铁噪声过大,应检查铁心接触面是否平整、对齐,有无污垢、杂质和铁心锈蚀;检查短路环有无断裂,检查电压是否过低。并采取相应的修复措施。
    4)低压电器内部发生放电声响,应立即停止运行并取下灭弧罩或外壳,检查触头接触情况,并摇测对地及相间绝缘电阻是否合格。
    (5)如灭弧罩损坏或掉落,无论几相,均应停止该设备运行,待修复后方准许使用。灭弧罩内沉积的金属珠颗粒应及时清除,如金属隔栅烧毁较严重者应予以更换。
    6)接地线损坏或掉落时,应先检查设备是否漏电,必要时应停电修理,否则应用带绝缘的工具进行修理。
    (7)三相电源电压发生缺相时,或电流互感器二次开路时,应及时停电进行处理。
    (8)空气开关或熔断器发生越级动作时,应校验整定值和熔丝规格,否则应重新整定。
    (9)低压配电支路送电时立即跳闸送不出去者,应先检查开关自身有无缺路或吸合线圈吸不住、过流整定太小、机械挂钩不灵及其他有碍合闸的故障,必要时可将负荷线临时拆掉,然后再检查负荷线有无短路或带负荷较大等。
    10)送电或正常运行时,某个部位若发生打火,有碍于运行,则应停下修理,一般是由于虚接所致。
    (11)低压配电室必须保持良好的通风,特别是夏日用电高峰时间,必要时应设置机械通风装置,强迫通风,以减少事故的发生。
    (12)配电室有直接控制的大型电动机起动时、应密切注意电流、电压及各连接部位的变化情况,如有意外,应紧急停车,并检查故障点。如引起总保护动作时,则应重调整动作参数。
    (13)低压配电室与高压配电所一样,应该是一个井井有条、整洁卫生、保卫严密、通讯方便、道路畅通的场所,并永远保持六防二通,即防火、防水、防漏、防雨、防盗、防小动物、通风良好、道路畅通。