成套电气电流计算
2013/5/11 10:28:06 by admin [百度一下]| 1. 成套设备的额定电流: 开关设备和控制设备的额定电流是在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备应该能够持续通过的电流的有效值。指该设备中一次设备额定电流中最小的额定电流。 如一台KYN28-12中配置VS1-12/1250-31.5 LZZBJ9-10 400/5 则该设备额定电流为400A.如果该设备为馈出柜,则下引母线按400A的载流量选取TMY60*6。(已经考虑动热稳定) 隔离柜的额定电流按相邻的母联柜确定; 所变柜和PT柜的额定电流按熔断器的额定电流标注。(也可不标注) 2. 变压器一次额定电流[I1e]和二次额定电流[I2e]: 计算公式:S=√3UI 40.5KV:I1e=0.017S 12KV: I1e=0.06S 7.2KV: I1e=0.1S 当二次为0.4KV时:I2e=1.5S 式中S为变压器容量(KVA),U为额定电压(KV),I为额定电流(A) 3.三相电动机的额定电流(A): 计算公式 =√3UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数:Ie=0.76P/Ue 12KV: I=0.076P 7.2KV; I=0.126P 3.6KV; I=0.25P 0.4KV; I=2P 式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 4. 单相(220V)电动机的额定电流(A): 计算公式 =UICOS∮考虑电机功率因数和效率的综合因数 Ie=5.7P 式中P为电动机功率(KW),Ue为额定电压(KV),I为额定电流(A) 5. 电容器额定电流(A): 电容器额定电流(A): 电容器采用星接法Iq=Q/U 式中Q为电容器容量(Kvar),U为系统额定电压(KV)非电容器本身的额定电压,I为额定相电流(A) 如果电容器采用三角接法:Iq=Q/ U√3 6. 熔断器熔体额定电流(A): PT保护[RN2,XRNP型]:I=0.5A或1A 变压器保护[RN1,XRNT型]:I=(1.5-2.5)变压器一次额定电流[查标准值后按最接近值选] 一般系数按2倍选取 电容器保护[BRN型或德国西霸电容器专用熔断器]: I=(1.43-1.55)电容器额定电流[查标准值后按最接近值选] 电动机保护:最好按产品样本直接选取。 7. 电流互感器一次额定电流: 1.5倍的负载计算电流[按最接近的标准值选] |
381 次阅读 | 0 个评论
首页
=√3UICOS∮
评论